发布时间:2019-12-23 16:36

  如许,外里区的气氛被绝交,无法实行流畅,以致外里区房间的温度漫衍冷热不均。正在对极少写字楼的观察测试中创造,没有配置空调分区的制造,温度漫衍平均性差,有些制造外里区的房间温差有时乃至也许高达4~5℃。

  对待进深对比大、而外里区没有气氛流畅的办公制造,要避免冷热不均的地步,合理划分外里区吵嘴常主要的。此外,因为办公制造能耗中,空调能耗占绝大局部,省俭能源仍旧成为空调体系计划、运转中一个相当主要的元素。越发,冬季正在空调分区体系中,外里区的冷、热负荷并差别步。正在这种环境下,遴选适宜的空调格式,足够操纵室外的自然冷源给内区供冷无疑是省俭能源,节减运转用度的很好途径。以是,遴选适宜的空调格式,足够操纵可以操纵的自然能源供冷、供热仍旧越来越受到闭怀。

  1、正在办公制造中,寻常划分为内区和周边区,并分裂供冷和供热,这是由办公制造的负荷特质决计的。办公制造周边区的冷负荷是因为室外里温差和太阳辐射效率,通过围护构造传入室内的热量酿成的冷负荷。与太阳辐射热,室内、外温度,围护构造的热工职能相闭。周边区夏令存正在冷负荷,冬季存正在热负荷,而且负荷颠簸较大。内区的冷负荷则是因为人体、灯光照明以及其他装备散热酿成的冷负荷。因为人体及装备散热量的转折较小,因而内区的冷负荷颠簸较小,而且整年均为冷负荷。正在1月、2月、11 月和12 月这4个月里,外区房间需求供热,而内区房间则需求供冷。以是,合理划分外里区吵嘴常主要的。

  2、外里分区的畛域,计划者寻常是遵循体验而定。正在欧洲和日本寻常进深越过5m,则实行空调分区;邦内寻常环境下,模范层的进深越过3~5m时,就实行分区。正在美邦,空调分区体系中有外区面积越来越小的趋向,许众计划者正在进深越过2m时,就实行外里分区。分区的畛域闭键受室外情景参数,爱护构造热工职能及内扰的影响。越发以爱护构造的层高及内扰对其影响最大。外区的面积与层高成反比,而与内扰成正比。新颖办公制造中,层高因为空间和投资的控制有减小的趋向;因为盘算推算机等新颖办公装备的影响,内区的散热也越来越大。如许,正在进深2m处,负荷受外围及室外参数的影响仍旧很小,根基上坚持安宁。如许,适宜减小分区的畛域可能使温度漫衍更平均并节减不需要的能耗。

  1、对待全气氛体系,可能正在内、外区别别设空调机组,内、外区的回风互不掺混,分裂回到各自的空调机组。正在内、外区都需求供冷的季候,运转冷水机组给外里区供冷。冷冻水分成两局部:一局部进入内区空调机组,和内区的新、回风实行热质互换,给内区供冷;另一局部进入外区的空调机组,与外区新、回风实行热质互换,给外区供冷。当外区需求供热而内区需求供冷时,可能操纵汽锅或都市热水通过外区的空调机组给外区供热。

  正在给内区供冷时,可能足够操纵自然冷源,闭塞冷水机组,而直接用冷却塔给内区供冷。其办事道理如图1. 从冷却塔出来的冷水通过冷水机组两侧的旁通管进入内区空调机组。正在空调机组中与内区新、回风实行热质互换。混淆气氛被冷却后,进入内区房间,除去房间的余热余湿,给内区房间供冷。与混淆气氛实行热互换后,冷水温度升高,回到冷却塔。正在冷却塔中实行喷淋,与室外气氛实行热质互换,将热量分散到大气中,水温低落后从新进入内区空调机组实行轮回。

  2、如许,将冷水机组闭塞,只开启冷却水泵和空调机组。使冷水正在空调机组中与混淆气氛实行热质互换,将冷量传达给混和气氛;冷水正在冷却塔中与室外冷气氛实行热质互换,将热量分散到室外气氛中。如许,就告终直接操纵自然冷

  源给内区供冷的方针。这种供冷格式节减了电耗,低落了运转用度,是一种经济、节能的给内区供冷的空调格式。正在北方地域,当室外温度低于0℃时,显示正在室外的冷却水管道与冷却塔集水箱会爆发冻结。寻常环境下,需求对外管途辅助电加热维持,冷却塔集水箱内置电加热器及温度主动限制安装。

  此外,对待风机盘管体系,可能使冷却塔出来的冷水通过冷冻水管进入内区风机盘管,正在盘管中与内区回风实行热互换,给内区供冷。不过,正在如许的开式体系中,要是过错冷水实行处罚,很容易使盘管锈蚀,结垢,大大缩短盘管的运用寿命。

  1、全气氛体系中,冬季室外温度低于0℃的地域,操纵冷却塔给内区直接供冷的空调格式无法告终。此时,可能将室外冷气氛动作冷源,用乙二醇溶液作载冷剂,将室外的自然冷源引入室内给内区供冷。需求给外区供热而给内区供冷时,闭塞冷水机组,仍旧用汽锅或都市热水动作热源给外区供热。

  给内区供冷的办事道理如图2。正在室外安置板式换热器,由风机将室外的冷气氛引入板式换热器,乙二醇溶液和室外冷气氛正在板式换热器中实行热互换。被冷却的乙二醇溶液进入内区的空调机组,正在机组中与混淆气氛(新、回风实行混淆后的气氛)实行热互换,混淆气氛被冷却,温度低落落后入内区房间,给内区房间供冷。乙二醇溶液温度升高,再次回到室外的板式换热器中,与室外的冷气氛实行热互换,温度低落后接连轮回。这种热互换格式时常用正在热接收体系中。乙二醇和高温排风实行热互换,温度升高后,进入新风机柜,给新风实行预热。从而,接收排风中的热量给新风加热,省俭电能,节俭运转费。

  2、这种将乙二醇溶液动作载冷剂,引入室外冷气氛中的冷量给内区供冷的格式是一种很节能的空调格式。只需正在室外装设一台板式换热器,运转时,冷水机组闭塞,只开启风机和空调机组就可以引入自然冷源给内区供冷,省俭了电能,节减了运转用度。不过,正在操纵室外冷量给内区供冷的经过中,冷气氛要与乙二醇实行热互换,乙二醇再与混淆气氛实行热互换,始末两次热互换后,冷量耗损较大,换热结果不高,寻常低于60% 。

  1、正在办公制造中,还可能采用外里区空调独立体系。合理实行外里分区,并分裂配置独立的空调体系,送回风互不掺混。遵循房间的负荷转折调度送风量及新、回风比。操纵新风降温,到达节俭冷量,节俭电量的方针。夏令,开启冷水机组,给内、外区别别供冷;太甚季候,调度新回风比,加大新风量;冬季,闭塞冷水机组,操纵汽锅或都市热水给外区供热。正在给内区供冷时,遵循内区房间冷负荷总量,调度新回风比,适宜增大新风量,或以全新风送风,给内区降温。

  笔者正在邦度学问产权局专利交易音信楼的空调计划中,就采用了外里区空调独立体系。正在冬季给内区供冷中采用全新风,足够操纵室外冷气氛给内区房间降温。

  本计划实例位于北京市海淀区邦度学问产权局院内,制造面22725m2,共10 层,地下一层,装备用房;地上9 层,为办公用房。

  首层大厅及各层办公用房,采用低速聚集式空调体系,每层设三个聚集机房,以下以四层为例实行外明。该层设1#,2#,3#三个空调机房,1#和2#机房有劲外区负荷,3#机房有劲内区负荷。风管铺排如图3所示。从1#, 2#机房出来的送风经吊顶内的送风管道送到外区各散流器处,3#机房送风则送至内区空间。正在天棚内、外分区处设间隔,内、外区回风互不掺混,均由聚集回风口经回风管分裂返回各机房。此中局部回风经楼梯间由屋逆风机排。

  2、夏令,外里区同时供冷。三台冷水机组同时开启,需要各空调机组7℃的冷水。新风始末滤后与回风混淆,经冷却除湿后露点送风。1#,2#机房给外区供冷,3#机房为内区供冷。过渡季,内、外区空调机组都采用全新风运转。冬季,外区需求供热而内区需求供冷。由院内燃气汽锅为外区供热。

  夏令3#机房送风量G 为6.15 ㎏/s。冬季,室内计划温度tN=20℃,相对湿度为40%,则室状况点的焓值iN=35kJ/㎏;室外空调盘算推算温度tW=–12℃,室外盘算推算相对湿度为45%,室外状况点的焓值iW=-11kJ/㎏。要是冬季采用全新风给内区供冷,则室外冷气氛可能供应的最大冷负荷Q供可能按(1)式盘算推算:

  另一方面,冬季内区冷负荷闭键来自人体和盘算推算机等装备的散热。按每4 ㎡一人和一台盘算推算机,每人散热量140 W,每台盘算推算机散热量200W盘算推算。内区的面积为711 ㎡,取安好系数1.2。则冬季内区的冷负荷按下盘算推算:

  可睹,室外冷气氛所能供应的冷量宏伟于内区所需求的冷量。以是,冬季给内区供冷时,可能闭塞冷水机组,直接操纵室外新风给内区房间降温。此时所需求的新风量为:

  室外温度是不时转折的,当室外温度升高时,室外里焓差减小,室外冷气氛可能供应给内区的冷量也随之减小。而正在职员装备褂讪的环境下,室内冷负荷根基安宁褂讪,因而势必存正在一种最倒霉状况,此时,新风所能供应的最大冷负荷正巧等于内区冷负荷。假设当温度升高到tW,时,到达最倒霉状况,此时的温度tW, 可能按下式确定:

  因而,当温度高于12.5℃时,室外可以送入的冷气氛就不行餍足内区的冷负荷哀求。而正在北京,直到三月中旬室外温度才具到达十几度,也便是说简直正在全部冬季室外自然冷量都可能餍足内区冷负荷。

  冬季室外冷气氛给内区供冷的空调经过如图4 所示。室外温度正在-12℃~12.5℃时,可能仅操纵室外冷气氛给内区供冷。凭借室外温度的转折,调度电机频率改观送风量,则送风量正在1.57kg/s~6.15kg/s 之间转折 ,从而确保内区房间支持正在18℃~20℃的室内计划温度。正在外区供暖季候,室外温度高于12.5℃时,可能节减外区的供热量,内区冷负荷随之减小,从而使室外冷气氛的供冷量餍足内区冷负荷的哀求。

  此外,当送风温度较低时,室内办事职员也许会爆发“吹凉风”的不满意感。此时,可能调度新回风比,适宜送入局部回风,降低送风温度,从而餍足室内职员的满意性哀求。

  3、这种空调格式,正在过渡季候和冬季足够操纵室外新风降温,闭塞冷水机组,直接操纵室外冷量给房间供冷,可能节俭电量,节俭运转用度,为用户省俭了大笔资金。此外,运转中增大新风量或采用全新风,如许,送入的新风远宏伟于卫生前提所哀求到达的最小新风量,明显的降低了室内气氛品德,改进了室内处境。不过,与风机盘管体系比拟,变风量的空调格式投资较高,施工相对丰富,对运转调度哀求较高。

  1、大无数办公制造因为进深大,且外里分区之间设有间隔而使得外里区房间冷热不均。为了使外里区房间的温度平均漫衍,模范层进深越过3~5m时,就该当对制造实行外里分区。而正在空调分区体系中,采用合理的空调格式给外里区供冷供热是计划中省俭能源的闭节。越发,冬季给内区供冷时,足够操纵自然冷源给内区供冷时省俭能源,节减运转用度的很好途径。

  2、冬季,给内区供冷时,可能使内区的供水与室外冷气氛正在冷却塔中实行热质互换,从而引入自然冷源给内区供冷。这种格式仅运转冷却水泵和空调机组,就可能给内区供冷。是一种经济、节能的给内区供冷的空调格式。不过,当室外度低于0℃时,冷却水无法实行轮回,这种供冷格式也就无法告终了。

  3、当时室外温度低于0℃时,可能用乙二醇溶液动作载冷剂,引入室外自然冷量给内区供冷。这种空调格式,需正在室外装设一台板式换热器,运转时,只开启风机和空调机组,省俭了电能。不过,换热经过中冷量耗损较大,换热结果不高。

  4、正在有内、外分区的全气氛体系中,可能采用变风量调度。遵循房间的负荷转折对送风量及新、回风比实行调理。正在过渡季候和冬季,足够操纵新风降温,可能很大水平的节俭电量。此外,增大新风量又可能降低室内气氛品德,改进室内处境。总结概括三种空调格式的优缺陷并列入外1。返回搜狐,查看更众