原创:数码涡旋中央空调维修探秘(上)
发布时间:2020-02-07 05:29

  本文由董亮师长原创,遵照近几年商场对数码涡旋焦点空调机组的维修总结察觉,常睹挫折紧要有以下三个方面:

  证据:空调缺乏冷媒属于浅易挫折,搜检和管制相对照较粗略。这篇挫折讲明的条件是“冷媒足够”,所涉及的挫折具有“担心定性”和“随机性”。

  寻常情景下由单台外机衔尾3~4台内机居众,众用于家用焦点空调。特质如下:

  1、外机采用定频压缩机,但压缩机可通过专用阀门完毕本事调治(加载或卸载),以符合内机制冷量的需求。

  2、内机众采用电子膨胀阀减削,由内机三个管温传感器检测温差,对膨胀阀举行开度限度以限度冷媒流量(也有局部品牌和机型,采用毛细管减削,电子膨胀阀只起开合的成效)。

  3、电控编制能够根据外里机容量比举行能量调治(加载或卸载),使外里机般配运转;

  此型压缩机为定频压缩机,检测实质相对照较粗略,对应常睹(粗略)挫折:通电跳闸、开机跳闸、运转流程中跳闸或压缩机热守卫(压缩机停机)

  无论是单相电驱动压缩机或三相电驱动压缩机,均采用电脑板限度相易接触器给压缩机供电的方法,现场能够举行如下常例挫折搜检:

  1)单相电源的压缩机运转电流偏大或运转跳闸,请务必搜检相易接触器老化水准、启动电容是否涌现容量衰减等。

  2)三相电源的压缩机运转电流偏大、三相电流过失赶上10%或运转时期跳闸,请务必搜检相易接触器是否涌现“欠相”或接线)压缩机绕组搜检,除了检测绕组阻值以外,必定要检测绝缘电阻(≥20MΩ)。

  3)要是压缩机因高温守卫,会导致内部守卫器断开,必定要等压缩机冷却后举行丈量(大约要1~2个小时)。

  当夏日室外温度正在35℃驾驭,空调冷凝温度(即冷凝器中部传感器所测温度)寻常正在45~50℃之间。大众看图思索一下,风机运转正在什么档位?(TW=35℃,T中(TK)=45℃,温差=45-35=10℃,高等)

  空调制冷配置冷凝器的散热对编制职能影响很大,冷凝器通过电扇的运转,冷凝器中的气态冷媒智力成功散热而液化。

  上述所举的几个例子,是典范的夏日容易涌现的毛病式样。要是如上所述,风机毛病地停转或低速运转,冷凝器内热量将无法实时发放,导致冷凝压力偏高,乃至涌现高压守卫。

  必定要脱开电容接线,将万用外指针搭接正在电容两头;待进程数秒(容量越大,时光越长),万用外显示屏幕会显示必定的数值。

  对照电容上标注的容量(比方2.0uF)与万用外所显示的容量,过失小于10%为平常。要是过失过大或齐全失容,应当予以转换。

  离别检测:H—N(高等电阻),M—N(中档电阻),L— N(抵抗电阻)及H/M/L — E(绝缘电阻)。顺序:

  改为与压缩机联动。不外不提议选取此应急办法,加倍是正在制热形式。由于正在制热形式情景下,电脑板无法调治风速(降速或遏止电扇),容易涌现制热过负荷气象。

  上述两种应急办法,此中第一种合用畛域较广,但第二种办法冬季制热运用时,容易涌现制热过负荷乃至导致化霜不彻底,只是暂时法子,还须要彻底搜检合联参数,找到题目的本源举行彻底管理。焦点空调解守旧壁挂空调哪个更耗电?

  声明:该文主张仅代外作家自己,搜狐号系讯息颁布平台,搜狐仅供应讯息存储空间办事。