专业玩彩判断空调系统运行是否正常看着五个参
发布时间:2020-01-16 11:45

  冷凝压力便是制冷剂正在冷凝器内有气体冷凝成液体的压力,因为制冷体系中冷凝器内部的压力无法丈量,而本质上,制冷剂正在排气管以及冷凝器内的压力降实在很小,因而不管打算调试仍是检修当中,平常以为排气压力近似等于冷凝压力。

  冷凝温度和冷凝压力逐一对应,即凝集时的饱和温度,冷凝温度不等于冷却介质的温度,两者之间也存正在着传热温差。

  遵从履历,体系的冷凝温度=情况温度+(10~15℃);咱们以夏季情况温度35℃空调为例子。

  夏季的空调室外情况温度35度掌握,咱们就可能估算此时的冷凝温度:冷凝温度=35+(10~15℃)=45℃。

  冷凝温度所对应的压力便是冷凝压力,(可能通过制冷百科大众号供给的温度压力外查问)即使制冷体系的排气压力即使比这个压力低,请商酌制冷剂的充注量是否偏少等;

  体系的排气压力即使比这个压力高,请商酌制冷剂的充注量是否偏众、冷凝器换热是否充沛、膨胀阀开度是否太小等等。

  蒸发温度便是液态制冷剂欢腾时的温度。正在制冷剂流量必定时,蒸发压力越低,蒸发温度越低。可是,络续的消重体系的蒸发温度,制冷压缩机的制冷量也会络续地减小,制冷速率也不是必定就能变速,并且正在蒸发温度越低的状况下,体系的制冷系数就越低。

  遵从履历,空调体系的蒸发温度=情况温度—(10~15℃);咱们以夏季(房间内设定温度22℃)空调为例子:

  夏季的空调室内机温度22度,咱们就可能估算此时的蒸发温度:蒸发温度=情况温度—(10~15℃);即蒸发温度=22—(10~15℃)≈12℃;

  蒸发温度所对应的压力便是蒸发压力,(可能通过制冷百科大众号供给的温度压力外查问),即使制冷体系的蒸发压力比这个压力低,请商酌蒸发器的换热是否有题、膨胀阀开度是否太下。

  体系的蒸发压力即使比这个压力高,请商酌请商酌制冷剂的充注量是否偏众、膨胀阀开度是否太大等等。

  吸气温度是指压缩机吸入阀处或压缩扣入处的制冷剂温度。为了保障压缩机的平和运转,制止液击冲缸形象,恳求吸气温度比蒸发温度稍高极少,也便是使制冷剂蒸气成为过热气体。

  吸气温度是否寻常,直接可能反应膨胀阀的开度是否合意。良众人都领略吸气过热度,也领略吸气过热度*是5~7℃;

  可是良众新手都不领略这个参数存正在的本质事理;领略吸气过热度,咱们就可能计算出体系寻常的吸气温度。

  咱们领略一个制冷体系的蒸发温度是12℃;依据*的吸气过热度为5~7℃;咱们就可能计算出此时体系*的吸气温度是17℃掌握;

  咱们可能依据手感温度,来判决此时的吸气温度是否寻常。比方吸气管摸起来比17℃要冰,咱们可能判定此时膨胀阀的开度大了或者制冷剂充注量众了;即使吸气温度要比17℃要烫,可能判决此时膨胀阀的开度小了或者制冷剂的充注量少了。

  即使吸气管不结露,注脚吸气温渡过高了,请检验制冷剂的充注量是否少了或者膨胀阀的开度小了。即使吸气管结霜(结冰),注脚吸气温度低了,请检验制冷剂的充注量是否众了或者膨胀阀的开度大了。

  排气温度是压缩机作功后排出气体的温度,可用温度计从排气管上测得。排气温度的坎坷与压力比和吸气温度成正比。压力比越大,专业玩彩吸气温度越高,则排气温度就越高

  良众同行都没有听过“排气过热度”观点,“排气过热度”:压缩机的排气管(或者冷凝器进口温度)与冷凝压力对应的饱和温度之差。专业玩彩

  一个寻常的制冷体系排气过热度为20~30℃。是以咱们可能依据这个履历值,来判定排气温度是否寻常;比方:冷凝温度是45℃的空调,此时的排气温度寻常值应当是:

  实在很好知道,看待*个:压缩机压缩的制冷剂越众,对压缩机来说就越难压缩,电流也就大了。看待第二个:制冷剂压缩水平越高(压缩比越大),压缩机做功就越众,相应的电流就大了。

  因而,压缩机的运转电流,很大水平上可能响应制冷体系的制冷充注量是否寻常。平常正在制冷配置的铭字号上有电流值。返回搜狐,查看更众