免费服务热线:0898-6688977

产品列表

热力膨胀阀调试与案例分析
发布时间:2020-01-02 17:57

  将冷凝器冷凝后的常温高压液态制冷剂减削降压,调减削过蒸发器的制冷剂流量,操纵蒸发器出口过热度。过热度=回气温度-蒸发温度。

  凭据感温包取得的温度信号,膨胀阀能自愿调理进入蒸发器的制冷剂流量,以适合制冷负荷不休蜕变的必要。

  膨胀阀通过流量的调理使蒸发用具有必然的过热度,担保蒸发器总容积的有用操纵,避免液态制冷剂进入压缩机惹起液击;同时又能操纵过热度正在必然周围,提防特殊过热景色的爆发。

  ◆热力膨胀阀分为:内平均和外平均膨胀阀2种,图1位内平均,图2位外平均。

  ◆比方:此台压缩机额定电流为14A,通过电流外检测,压缩机调动后电流如下。

  说到热力膨胀阀选型,必要确定的根基参数网罗蒸发温度,冷凝温度,过冷度,分液头压降,冷媒,制冷才智,接口尺寸,是否必要MOP效用,蒸发温度应用周围等。咱们必要昭着几个观点。

  热力膨胀阀是制冷体系的四大组件之一,是调理和操纵制冷剂流量和压力进入蒸发器的首要装备,也是坎坷压侧的“分界线”。它的调理,不光干系到全数制冷体系能否平常运转,况且也是权衡操作工本事坎坷的首要象征。