专业玩彩热泵供暖常见的电控、冷媒和水系统故
发布时间:2019-12-06 14:03

  ,做售后维修的需求筑设一个至极明确和鲜明的售后思绪和框架,便是要对打击实行排查和认识,不行盲目地搬套体验主义。譬喻说,客户机械报高压守卫,你到现场后就说水泵流量少了直接换水泵。原本这种做法是错误的,由于报高压有良众因由惹起,差别因由会发生同雷同的打击。咱们要思索全盘不妨导致高压打击的因由,一一破除。

  热泵体系呈现的题目无非分为几个方面,一是冷媒体系、第二是电控体系、第三水体系。任何一种打击,都离不开这三种境况。那么咱们群众怎么去区别结局是体系题目照样电控题目抑或水体系题目?这个时期就需求到现场看分明或者接到电话听对方描摹百般参数,譬喻说上下压、排气温度、回气温度、盘管温度之类时间参数,咱们就能初阶地不妨剖断结局是氟体系题目照样电控题目照样水体系题目。

  我旧年碰到良众体系报高压的题目。导致体系冷凝压力过高有以下几个因由,第一水流量太小了,压缩机冷媒排出来的到冷凝器的热量水是带不走的,它的排气压力会高,然后高压开合自身损坏,再有电控体系高压开合接进来的电途元件有损坏,譬喻电容损坏、分压电阻、74HC165芯片损坏都有也许惹起高压打击。那么咱们怎么区别结局是体系的题目照样电控的题目抑或水体系的题目?这里告诉群众一个最简便的格式,从机组断电和启动,这两个分界线来看。

  旧年碰到一个老匹夫说:哎呀,你来看一下这个报高压。去之前我给他电话,先问他报高压打击是压缩机启动之前报照样压缩机启动往后报的?这个题目就基础能够区别出来,能把题目的大偏向确定了。倘使是压缩机启动后报的高压,那么极有也许便是水体系题目,或是体系自身的题目,是冷媒体系的题目,和电控体系的联系不是很大。那么反过来说,是正在压缩机启动前,乃至于连风机和水泵都没有启动,仅仅一合上闸起先报高压。那就要思索是电控的因由,把排查中心放正在电控体系,再有一个也许性便是高压开合的自身,高压开合自身依然损坏。

  因此认识每个打击之前,群众要把思绪拓宽,题目也许是一个题目,打击也许是统一个打击,不过群众要把惹起打击的全盘因由枚举出来,然后用破除法,或者能够用直观认识法把打击查寻找来,缩小打击因由边界,然后一针见血。搞售后维修务必有清楚的思维,不行三大板斧盲目维修的,有些人一曰镪题目就说是缺氟,就加氟,或者说调下膨胀阀就能够搞好。没有任何的外面按照实行维修是很不科学的。

  那么接下来,还要跟群众考虑下细节题目,如许做优劣常的厉重。举例来说说高压外,高压外的指针正在压缩机没启动的时期,它会指向一个数。压缩机启动往后,高压外跟着压缩机启动运转后,它会往上升,升上去往后升到肯定水准。忽然跟着压缩机的一声噪音,高压外刚起先猛降,然后再快速上升,这便是一个不屈常的细节。

  适才所说的这个例子,要让群众正在售后维修进程中谨慎采团体系的全盘时间参数,搜罗排气温度、回气温度、翅片温度、情况温度、专业玩彩冷凝温度、蒸发温度等,再有压缩机的电途,这些基础少许数据咱们必须要有整套的数据,以便于咱们去认识剖断打击所正在,[热泵商场 水印]因此说肯定要合怀每一个细节,有时期譬喻说少许不屈常的少许噪音,或者不屈常的少许温度。只须是它哪里有不屈常的地方,肯定要去仔细的涌现,有些细节便是咱们不妨通过仪器仪外衡量出来的,譬喻说电压电流压力温度。有些是衡量不出来的,譬喻通过咱们的感官不妨去谛听,或者看到或者摸到的少许细节,它有时期能给咱们正在售后维修上不妨带来事半功倍的恶果。

  接下来我为群众分享旧年正在北京煤改电的售后维修碰到的少许比力规范的体系题目。最初为群众分享一个制冷剂揭发的题目。我碰到的制冷剂泄漏公共半都呈现正在高压外的外管,高压外的外管是铜的毛细管,往往的外管是正在咱们压缩机的排气管出来往后,正在排气管的侧面打一个小孔,然后把这个毛细管插进去,焊好往后,然后再连到高压外上,日常的境况下是如许的。

  旧年碰到良众高压外是铜的外管,它是由于战栗、共振的因由,把高压管的外管直接震断了,它不是说震裂,直接便是振断断开往后,然后就掉到那里,冷媒就霎时泄漏掉。那么它所断的地方,都是大致隔断焊点不到1公分的地方,它也不是断的焊口上,公共半都是断正在这个地方,因此说我涌现了如许一个共性后就去思虑它,为什么这么众机械它都断正在同样这个地方,就要去找这个因由。咱们去修一台机械,并不是说哪里坏了换哪里,哪里坏了修哪里。正在修的进程当中肯定要特长总结题目,为什么每次都是它这里有题目,那它笃信是有肯定的因由的,它不是偶合了。

  我涌现这个题目后就去请问懂临蓐工艺的同伴,最终取得了这个结果,铜管正在焊接的时期,它的金属受热内应力产生改观,焊枪烧得韶华长了往后,金属的晶格组织产生了更改,导致铜管变脆了。焊口反而不竭,由于谁人焊口上有良众焊条消融了堆正在上面照样比力厚,[热泵商场 水印]它也断不了。那么针对这一个打击的能寻找了它的对应要领,第一便是运用现正在像螺杆机用的那种合成原料的软管,它具备有很强的韧性,它不会折断,这是一种境况。那么再有一种境况便是说正在焊接也能够用铜管,不过正在铜管焊接的进程当中,焊接焊口的时期要韶华短速率疾,焊枪焊的加热韶华要短,用低熔点焊条,如许就不会对外管这个铜的金属组织发生摧残。

  那么接下来再给群众讲下结霜,机组蒸发器结霜结结局是什么因由导致?我给群众一个注意说一说。我旧年正在北京所碰到的导致热泵体系蒸发器结霜碰到的几种境况大致来说一说。第一种境况比力简便,我到了现场往后我看到机组四通阀上面的线圈,有个螺丝没有拧紧,颠末长韶华的战栗往后,把这个螺丝给震松了,震掉了,四通阀的线圈零落了,导致四通阀正在化霜的时期无法换向。那么导致蒸发器紧张结霜,这是第一种境况。

  第二种境况,也是我旧年这一年,这么众机械内部唯逐一个看到就这么一台机械,也是十分奇葩,结霜因由是电途板上的两个传感器插反了,一个是回气温度传感器,一个是盘管温度传感器,把这两个传感器插反了,导致膨胀阀越合越小,由于群众清晰咱们机械的电子膨胀阀把握是由过热度把握的,咱们是通过用回气温度减去盘管温度得出来的蒸发过热度把握电子膨胀阀,就说过热度大了电子膨胀阀开大,过热度小了,电子膨胀阀合小。

  那么像之前的平常境况下该当是回气温度减盘管温度,现正在它插反了,就成了盘管温度减去回气温度,得出来的是负数,这个时期子膨胀阀会合小,电子膨胀阀合得越小,那么回气温度和[热泵商场 水印]盘管温度的差值越大,那么它反向减出来数值的负数绝对值也就越大,因此说电子膨胀阀进一步合小,终末导致最终电子膨胀阀的合的很小,导致蒸发器紧张的结霜。

  当然有些同伴会问我:电子膨胀阀合得很小为什么它不报低压?这个我给群众注明一下,由于我们的电控次序上还会有一个电子膨胀阀最小开度的一个配置,便是说电子膨胀阀非论任何情况任何工况,正在合小的进程当中合到最小开度的时期,就不再合小了,倘使低于最小开度,它就会报低压,因此说合到最小开度往后它固然不报低压,不过从膨胀阀出口起先到蒸发器紧张结霜。

  那么咱们适才说到这个结霜的题目,蒸发器结霜那么终究是什么因由导致的?有的人说是氟少了,有的人说制冷剂众了。正在结霜的这一块,我寡少的做过一个认识,这日拿出来给群众分享一下。到现场往后看到蒸发器结霜往后何如做呢?咱们去了之后先把霜化掉,不管通过强制化霜照样热水冲霜,把霜化掉后再从新开机,接着观望机组结霜的进程,看结霜是平常结霜进程还优劣平常结霜进程,这对咱们剖断机组体系存正在什么题目很厉重。

  先说平常结霜的境况吧。平常结霜便是蒸发器上的霜比力平均,很薄的一层霜。它不会结的十分厚,由于它结得十分厚之前化霜次序早就给它化掉了,便是说这种平常结霜的话,蒸发器外面是平均的薄薄的一层霜,低情况温度下,正在供液管途上,和回气管途上它是不会结霜的。供液管途正在分液头那里会有一点结瘤,就说正在毛细管那里,分液头也属于毛细管正在那里会有一点点结霜,但不会紧张地把统统分液头冻死。

  此外一种优劣平常结霜,它不是正在蒸发器上结霜,或者说不是先正在蒸发器上结霜,又也许是分液头冻的很厉害,又也许是气液辨别器冻的的厉害。咱们现正在煤改电所用机组的压缩属于涡旋的低压腔回气冷却的压缩机,是靠冷煤回气来冷却电机的压缩机,倘使压缩机的低压腔外壳上依然结霜了就不屈常了。

  咱们到了现场何如剖断非平常结霜,它又分两种境况,一种是从节减装备,就像膨胀阀,无论是电子膨胀阀也好照样热力膨胀阀也好,照样毛细管,从节减装备出去就起先结霜无间扩张到蒸发器,像蚕吃桑也雷同,专业玩彩一步一步往上蚕食蒸发器。第二种便是从回气管起先结霜,结到气液辨别器,再往集气管结,这是此外一种结霜形式,也是咱们所说的反向结霜。

  两种结霜形式是有天渊之别的因由,先拿从节减装备,从膨胀阀出来往后赶忙结霜,那么这种境况,从供液量角度考度,供液量过少会导致出膨胀装备就赶忙结霜,冷媒的流量少了,冷煤量从膨胀装备出来就快速吸热,快速的膨胀,正在铜管外面面温度至极低导致铜管上面会结霜。

  那么它结霜往后,霜层自身具有保温功能,霜层会隔热,隔热往后外界情况吸不到热,冷媒膨胀点会往后转动,从没有结霜的铜管外壁接连吸热,接连结霜,这样循环不息一步一步蚕食蒸发器,倘使说缺冷媒的,膨胀阀开渡过小,会像如许的结霜形式。譬喻我适才说,从膨胀阀一出来就起先结霜,最最少但从大偏向,这个别系的供液量过少导致结霜,是什么因由导致供液量过少呢,因由良众,冷媒漏了照样冷媒量自身小呢照样膨胀阀开渡过小,膨胀阀冰堵,照样管道堵住了,逐渐去认识,总而言之便是供液量过少导致这种境况。

  结霜先从压缩机回气管起先结霜,这个时期是供液量过大,由于液体的冷媒过去之后,险些吸不了热,吸取管壁的热量蒸发,管壁的温度降得很低,管壁会呈现结霜。吸热门跟着结霜往后,[热泵商场 水印]酿成保温层,吸不了热,结霜点从压缩机回气口慢慢慢慢往回结,倒着回来如许便是供液量过大导致的。是什么因由导致供液量过大?因由也有良众,需求群众对冷媒体系有肯定的分解,譬喻说是冷媒加得太众,膨胀阀开渡过大,膨胀阀不会调治等,结霜从供液量众或少这个角度去分解比力容易缩小边界。

  接下来举一个至极规范的题目,便是压缩机液击。这也是正在北京煤改电售后曰镪的一个至极规范的案例。什么叫压缩机液击?压缩机正在高速扭转高速运转时,不管是活塞式照样滚动转子式的,照样涡旋式压缩机,只可压缩气体,不行压缩液体。

  为什么压缩机只可压缩气体呢,由于这个正在普通生计当中,群众也能够设念到啊。举个例子特别的明确,正在打针器内部,咱们吸空管的气体,咱们把前面头给他堵住,咱们去推谁人活塞照样能促使的。倘使说正在这个打针器内部咱们灌上水往后那么你再去把前面头堵住你再推后面的活塞你就推不动,那你这也就证明液体的可压缩性是很差的。相反气体的可压缩性很强。

  懂汽车修茸的同伴更通晓,平常境况下喷进气缸里头的是雾化汽油。倘使车正在高速运转,气缸高速压缩,忽然喷一股液体汽油,有也许呈现顶缸了。压缩机也雷同,咱们所说的液击便是忽然有液体进入压缩机,液体的可压缩性很差,导致对压缩机涡旋盘酿成摧残,这便是液击。

  我旧年碰到比力紧张的液击地步,便是喷气增焓的压缩机。压缩机有经济器,有一个很小的板式换热器,外面没有包保温棉。它所用的增焓回途节减装备是毛细管加电磁阀,电磁阀不是由电途板来把握,直接接正在压缩机的互换接触器上,也便是说不管是制冷制热照样化霜,任何境况,只须压缩机一转就起先增焓,正在这种境况下,压缩机液击至极紧张。

  为什么这种境况液击至极紧张?第一,压缩机正在平常运转进程中,经济器内部冷媒是热的,咱们用手去摸是温的,倘使体系一撒手,冬天统统外面情况温度又是很低的,经济器内部温的冷媒就和外面的实行换热冷凝成液体,存正在增焓的管途里,那么下一次,压缩机一启动,增焓阀赶忙掀开,主途的冷媒还来不足给辅途的冷媒预热蒸发,辅途的液体冷媒就直接吸入压缩机喷到中央腔去压缩,那么这个时期势必是液击。

  接下来叙叙电控的题目,照样以案例为主。有一次接到老匹夫的电话,说他家机械总是报低压打击,并且报低压打击是没有任何的法则,有时期机械一转就报低压,有的时期机械一合上就报低压,压缩机转都不转,也没有什么法则可寻。他说有时期机械开都没开起来,一合上电又报低压,就他这一句话,我就剖断肯定是电控体系的题目。我去了之后压缩机是能够运转的,运转起来往后我看着低压外,日常来说低压外正在零点几公斤时会报低压,低压外降到3公斤的时期,它就报低压了,低压开合正在3公斤压力的时期不也许报低压,这证明跟低压开合自身没相合系,跟体系没相合系的。

  破除低压开合跟体系自身的题目后,我要紧查电控的题目,查查是不是接线接虚了,低压开合也没有接虚,再接着往前查。终末我查到电途板上一个叫光耦合器一个元件,光耦合器元件起到开合量输入断绝效力,该电控板光耦合器插件管角有一个虚焊,虚焊往后,它的接触不良,跟着战栗时好时欠好,因此会导致报低压的时期没有任何法则。接触欠好的时期,信号给不进来,反之则进来。

  我查到这个因由之后,我没有做任何大手术,我就拿了一个电烙铁和焊锡丝,用电烙铁正在焊点上面焊接加固,这个题目就彻底管理了,总共维修韶华不到15分钟。因此说售后有时期不是说一去就要动大手术。

  那么再有一个比力规范的例子便是电控抗骚扰的题目的。抗骚扰的题目便是说主板它跟面板之间它有一根通信线通信,有些厂家用的TTL通信,不管是哪一种,它抗骚扰的这一块要谨慎的是强弱电辨别。

  旧年我看到良众热泵装置的,工人把主板跟面板之间的通信线跟水泵线串正在一齐,水泵线伏的强电,通信线伏的弱电,把这个通信线跟水泵线串正在一齐彼此骚扰导致通信打击。

  再分享一个机组跳闸的题目,旧年有老匹夫反映气氛源热泵运转着就跳闸了,不清晰什么因由。一朝咱们碰到跳闸的题目,咱们着重认识它是因为短途照样过流、是气氛开看护样走电守卫器导致的,就只要这三种因由没有其他的。

  这种境况下咱们何如做?咱们到了现场后,把全盘电途板途上的输出,搜罗从水泵、风机、四通阀、增焓阀,全盘的输出线全体拔下来。拔下来往后,挨个挨个往上插,有递次的凭据机械的启动递次往上插,譬喻先把水泵插上去,看它会不会跳闸,倘使不会跳闸跟水泵就没相合系,再把风机插上去,看会不会跳闸,倘使不会跟风机也没相合系。直到咱们查到跟某个元器件输出,呈现跳闸地步,那就某个元器件的题目。

  正在电控上面再有一种便是压缩机热守卫的题目,也是由于电的因由所导致。什么因由呢?压缩机内部有一个自带的热守卫装备,压缩机受热后,它内部的开合就跳开了,压缩机只须割断电途就不再做事了,它有这种一个自我守卫机制。

  旧年碰到这个题目,一个厂家机组的压缩机正在电途守卫这一块,没有效电流互感器,用的是热继电器。互换接触器上面挂一个热继电器,热继电器有几个特性,最初热继电器分断会有一个延迟,电流赶过负荷,会慢慢发烧,热到肯定水准往后它会跳开,由于有延时,因此守卫不是很实时。再一个热继电器上面有一个十字螺丝刀能够拧的是能够调分断电流这么一个东西,它调的这个值是不确实的,收支至极大。譬喻原本调到30安,有也许是32安断。

  那么旧年压缩机就呈现这种题目,压缩机废弃,何如回事呢,便是热继电器守卫不了压缩机,北京乡村地域良众时期电压不稳。电也不是无间低,连续低。倘使电压连续低,机械都启动不来,机组启动的时期电压是不低于220伏的,有时期乃至230伏。当机组运转一段韶华往后电压就忽然低了下来,就那么两三分钟。

  报打击后咱们去了往后,拿钳流外一测,电压又不低了,大致是225伏、227伏的姿态。机组启动的时期不低。压缩机运转起来,电压忽然低了往后,电流就会上升,由于压缩机是带负载电机。电压变低了,电流上涨了。以这个时期压缩机就会发烧,压缩机线圈的发烧量比原先的发烧量还要大,那么过来的冷媒是固定的,由于它的线圈是靠冷媒回气冷却的。过来的冷媒量是固定的,压缩机线圈发烧量大,冷媒冷却不了压缩机线圈的发烧量,就会呈现两种境况,一种境况便是报排气高温,此外一种境况压缩机发烧本身就守卫了。

  老匹夫不懂,由于没有效电流互感器,把握面板上是不报任何的打击,而是显示齐备平常,但压缩机就不转了,这时期老匹夫就跟咱们扯皮说机械坏掉了。咱们去了也很作对,跟他们也说不分明,只好让厂家追加电流互感器,加到上面去。电流互感器检测才智优劣常精准,分断才智也优劣常疾速,倘使正在次序上编写赶过电流往后,一秒钟或者两秒钟,把压缩机割断掉,不至于让压缩机过热守卫,统统能够做到这一点,同时我的面板上还会报打击代码,告诉老匹夫是由于电压过低导致压缩机过流过载,最最少把仔肩划分分明了。

  大致简便讲一下水体系讲一讲,把旧年碰到的少许题目说一下:要紧由于老匹夫不高兴投资改制末尾,大一面都用暖气片,暖气片跟气氛源纠合能不行抵达供暖恶果,北京由于政府给老匹夫的衡宇做了保温,厉峻外面上来说是能够抵达的。散热量不是要紧题目,要紧是脏堵的题目。

  旧年就碰到暖气片上面良众铁锈,也加上Y型过滤器,但照样把板式换热器堵掉了。堵掉往后水流量就变小了,自然报高压,百般参差不齐的题目就来了。

  此外一方面水泵自身质料欠好,热泵选型选小了,流量达不到,然后报高压的也有。终末客户己方导致的,譬喻家里用地暖,己方一局部把不必的房间全合了,己方用的一间就开了,水流量自然达不到,然后就报高压。终末水泵的扬程导致统统体系失事。离机械近的,暖气片跟风机安管末尾是热的,离机械远的,末尾是凉的,由于水过不去,咱们只可通过人工的形式调治阀门,不过照样没有从根基上管理这个题目。这便是水泵扬程达不到的一个题目。

  终末告诉群众一个别验,正在末尾体系上,风机盘管和暖气片肯定不行混用,末尾要么全是暖气片,要么全是风机盘管,倘使正在暖气片内部加了一个风机盘管,那风机盘管永恒热不了,由于它的体系阻力不雷同,热水都抄近道,阻力小的暖气片都过去了风机盘管过不了热水,这是旧年碰到一个比力规范的水体系题目。

  正在邦度打赢蓝天警备战的战术计划下,除了北方各地展开的煤改洁净能源外,南方各地也参加了这一队伍。譬喻江苏、广西、云南等地,纷纷把气氛能热泵列入推论的洁净能源周围。

  近几年,情况统治是各地政府的厉重做事之一,个中厉重的要领便是减少燃煤等高污染的热源体式,采选气氛源热泵等节能环保的洁净能源实行取代,正在冬季取暖范畴外现的尤为鲜明。

  几年前,良众人对付气氛能热泵正在东北、西北等严寒地域的运转恶果持思疑立场,他们以为气氛能正在低温工况下运转的恶果和能效都很差。不过,跟着产物和时间的不竭发展,气氛能热泵正在这些地域依然取得了很好的行使,质疑声也越来越少。