免费服务热线:0898-6688977

产品列表

热力膨胀阀的选型你真的懂吗?
发布时间:2019-12-05 13:01

  1、确定阀门的充注类型。 譬喻: 蒸发温度-30度的冷库运用,咱们只可选拔N系列-40~+10℃。

  2、确定是否必要MOP效力,除非极奇特运用,寻常的制冷空调体系不必要MOP效力。

  鉴定阀的巨细是否合意必要做起码两个实践,冷媒流量最大的工况和冷媒流量最小的工况,有恐怕的话,还必要做除霜实践,正在两个极限工况下,热力膨胀阀仍众余量可能调理过热度,才华阐明所选的阀是合意巨细的阀。

  阀门选型展示的偏向,可能通过调理静态过热度来举行调理,遵照差异的运用,遵照调理时当下的情况温度和水温。

  选型过大:压缩机回液,低压偏高,高压稍低,压缩机壳体结露或者结霜,回到压缩机壳体内的液体稀释润滑油,导致润滑成果低落,急急者可能导致压缩机受力最大的轴承面磨损抱轴,乃至废弃电机。

  选型太小: 体系低压太低,高压偏高,过热度偏大,排气温渡过高,急急者可能导致油碳化,压缩机废弃。

  热力膨胀阀是制冷体系的四大组件之一,是调理和支配制冷剂流量和压力进入蒸发器的要紧装备,也是凹凸压侧的“分界线”。它的调理,不单合联到一切制冷体系能否寻常运转,并且也是量度操作工时间凹凸的要紧标记。

  道到热力膨胀阀选型,必要确定的根本参数席卷蒸发温度,冷凝温度,过冷度,分液头压降,冷媒,制冷才略,接口尺寸,是否必要MOP效力,蒸发温度应用限制等。咱们必要显然几个观点。

  据合联数据显示,2018年中邦制冷空调阀件邦内总销量已达4.49亿只,同比增加7.2%。