热力膨胀阀怎么选型?怎么调试?
发布时间:2019-12-05 13:01

  制冷体例上常用膨胀阀有:热力膨胀阀和电子膨胀阀。热力膨胀阀分为:内均衡热力膨胀阀和外均衡热力膨胀阀,如图所示:

  R22:X (比如TEX2,TEX5, TGEX)(丹佛斯Danfoss)R404a /R507: S (比如TES2,TES5,TGES)(丹佛斯Danfoss)情景2:1只膨胀阀带2台或众台凉风机 1台大型凉风机用2只或众只膨胀阀。示例1:R22制冷剂,0℃库,风冷冷凝器,冰玉凉风机DD-28.0/140。4、蒸发负荷: 30.8KW 膨胀阀TEX5-4,TGEX-11 (12.5)。示例2:R22 ,-18℃库,水冷冷凝器,冰玉凉风机DD-28.0/140。4、蒸发负荷:13.3KW (37W/m*120m*3) 膨胀阀TEX5-2,TGEX-8。蒸发负荷=蒸发器策画工况下的换热量。按蒸发负荷选膨胀阀,用机组制冷量校核。不行直接用机组制冷量选膨胀阀。膨胀阀选小了,达不到策画的制冷效益,膨胀阀选的太大了,会酿成回液或压缩机过载。当回气管直径小于25mm时,感温包可扎正在回气管的顶部;当直径大于25mm时,可扎正在回气管的下侧45°处,以防管子底部积油等要素,影响感温包的准确感温。

  感温包必定要安设正在蒸发器出口的秤谌管道 上,凭据回汽管道直径按仿单上安设正在准确地位,绝对不行安设正在笔直管道和回油弯上。正在安设蒸发器时,必定要酌量到给感温包留 一段秤谌回汽管道安设地位。1、将数字温度外的探头插入到蒸发器回气口处(对应感温包地位)的保温层内。将压力外与压缩机低压阀的三通相连。如下图:2、让压缩机运转15 分钟以上,进入稳固运转形态,使压力指示和温度显示到达稳固值。如下图:

  3、用测温计测出回气管的温度与蒸发温度比照差值(即实践过热度)与模范过热度(5-8℃之间)校核来判别调治巨细是否适合。诈骗压缩机的吸气压力动作蒸发器内的饱和压力,查外获得近似蒸发温度。用测温计测出回气管的温度与蒸发温度值,看差值是否正在寻常周围5-8之间。

  假使感觉过热度太小,即流量太大,则可把调治螺杆按顺时针偏向转动半圈或(即增大弹簧力,减小膨胀阀开启度),使流量减小。反之,若感觉过热度太大,即供液亏欠,则可把调治螺杆朝相反偏向(逆时针)转动,使流量增大。

  1、正在调理热力膨胀阀之前,确认制冷极度是因为热力膨胀阀偏离最佳劳动点惹起的,而不是由于体例制冷剂充注量不适应、干燥过滤器和膨胀阀滤网窒碍、电磁阀失灵、冷凝风机散热不良等其他缘由所惹起的。

  2、务必保障感温包采样信号的准确性,感温包安设地位务必准确,绝对不行安设正在管道的正下方,以防管子底部积油等要素影响感温包准确感温。普通新品出厂时已举办过调试校阅。

  3、调治螺杆转动的圈数一次不要凌驾半圈。调理膨胀阀之间务必间隔15分钟以上

  叙到热力膨胀阀选型,必要确定的基础参数包罗蒸发温度,冷凝温度,过冷度,分液头压降,冷媒,制冷本领,接口尺寸,是否必要MOP成效,蒸发温度利用周围等。咱们必要显着几个观念。

  叙到热力膨胀阀选型,必要确定的基础参数包罗蒸发温度,冷凝温度,过冷度,分液头压降,冷媒,制冷本领,接口尺寸,是否必要MOP成效,蒸发温度利用周围等。咱们必要显着几个观念。

  监测数据显示:2019年2月,空调截止阀内销1576万只,环比下滑36.8%,同比下滑7.4%;财年内销量为4069万只,同比下滑0.6%;冷年累计内销量为12806万只,同比下滑13.9%。空调四通阀内销719万只,环比下滑37.4%,同比下滑10.3%;财年内销量为1868万只,同比上涨1.0%;冷年累计内销量为6143万只,同比下滑5.8%。空调电子膨胀阀