免费服务热线:0898-6688977

产品列表

膨胀阀调节方法
发布时间:2020-06-14 06:52

  1、停机。将数字温度外的探头插入到蒸发器回气口处(对应感温包地点)的保温层内。将压力外与压缩机低压阀的三通相连。

  2、开机。让压缩机运转15分钟以上,进入安宁运转形态,使压力指示和温度显示抵达安宁值。

  3、治疗。治疗省量时需正在制冷体系平常运转中举办,并且要从容操作,慢慢治疗。治疗供液流量巨细的鉴定按照有:

  D、若膨胀阀体出口侧及下部呈45℃斜状结霜,入口侧不应结霜,解释治疗精确适应;

  F、若膨胀阀体完整无霜,解释无流量,可以制冷剂漏完或管道中截止阀没掀开或膨胀阀感温探头毛细管漏气或膨胀阀节省孔被断绝或阀体入口处过滤网个别被断绝应冲洗。

  平常景况下,膨胀阀职业时是很恬静的,假如发出较明明的“丝丝”声,注解体系中制冷剂亏损。

  4、测温。用测温计测出回气管的温度与蒸发温度对照差值(即本质过热度)与规范过热度(5-8℃之间)校核来鉴定治疗巨细是否适宜。愚弄压缩机的吸气压力行为蒸发器内的饱和压力,查外取得近似蒸发温度。用测温计测出回气管的温度,与蒸发温度对照是否正在平常鸿沟5-8℃之间。必需同时读取吸气压力值和回气管温度,不然酿成算计出的本质过热度不精确。

  正在治疗时切切不成采用大起大落的神速治疗,使制冷体系担心宁运转而负责欠好治疗的效力。散型齿轮式是用一个小齿轮发动一个大齿轮,治疗的圈数比力众,普通可能调2--4圈;压杆式可调圈数比力少,每次调1/4圈;每次调1/2、1/3、1/4圈。

  治疗膨胀阀必需着重耐心地举办,治疗压力必需需求一个光阴经过。每调动膨胀阀一次,普通需15-30分钟的光阴才华将膨胀阀的治疗压力安宁正在吸气压力外上。凭据窥探低压压力值的转变外,还要勾结窥探膨胀阀体、蒸发器盘管和压缩机吸气管处结霜景况,鉴定治疗是否适应。