免费服务热线:0898-6688977

产品列表

小型冷库安装维修知识及故障方法有哪些?专业
发布时间:2020-05-23 23:36

  2、冷库不制冷或制冷成效差。查抄制冷机的冷凝器上是否脏。查抄库内蒸发器上是否积霜过厚。查抄制冷剂是否渗漏(用番笕水涂正在管途接连处,有气泡天生注解制冷剂渗漏)。并请专业职员增补制冷剂并对渗漏处实行经管。查抄冷库门的密封是否周备并扫除之。查抄冷库的制冷机是否劳动。查抄冷库的电脑负责器的参数设定是否精确并从新调剂。查抄冷库的负责器是否失灵并调换之。查抄库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。

  3、制冷机启动经常或长时刻不启动或长时刻开机不遏止或库温不到就停机。A、查抄冷凝器上是否有污物,散热欠好会导致制冷机冷凝压力过高,为了维护压缩机,正在压力负责器的功用下呆板遏止运转,比及散热优良后,按一下压控器上黑复位按扭,呆板即可主动还原运转。B、负责器的参数设定有误,从新设定即可。C、制冷欠好,请参考挫折2。D、温控失灵。E、电器损坏。

  4、合闸后冷库配电箱没有反响,而三相电寻常。请查抄零线V电压。冷库的零部件(种种阀件、负责器)都已设定好,没有效户须要调治的零件。

  1、库内照明灯不亮。请查抄开合是否失灵,灯胆是否损坏。查抄时要截断电源,装置灯罩时要当心灯的防水。

  2、当境况温渡过高时,制冷机运转一段时刻后,专业玩彩库温未到设定值而制冷机提前停机。这是因为境况温度升高而导致制冷机冷凝压力过高,为了维护压缩机,正在压力负责器的功用下呆板遏止运转,比及散热优良后,按一下压控器上黑复位按扭,呆板即可主动还原运转。并查抄水冷凝器是否散热优良。弗成随意调治压力负责器上设定值,不然压力负责器起不到维护制冷机功用。

  3、查抄电源:配电箱上没有电或显示屏不显示。请查抄冷库的专用闸是否失灵。假若制冷机启动经常或长时刻不启动或长时刻开机不遏止或库温不到就停机。

  4、呆板运转时有格外的噪声,请停机查抄,是否是振动惹起或机器挫折。配电箱里有格外的噪声,这是相易接触器发出的音响,是因为接触器的运动部件片面不敏捷,请断电自后回按一下接触器的吸铁即可除噪声。当境况温渡过高时,制冷机运转一段时刻后,库温未到设定值而制冷机提前停机。这是因为境况温度升高而导致制冷机冷凝压力过高,为了维护压缩机,正在压力负责器的功用下呆板遏止运转,比及散热优良后,按一下压控器上黑复位按扭,呆板即可主动还原运转。并查抄水冷凝器是否散热优良。弗成随意调治压力负责器上设定值,不然压力负责器起不到维护制冷机功用。