免费服务热线:0898-6688977

产品列表

用这五种方法分析漏、堵、断、烧、卡五类故障
发布时间:2019-12-25 19:01

  指电气线道断线;熔断器熔断;因为过热或电流过大惹起过载包庇器的触点断开;因为制冷体例压力不屈常惹起压力继电器的触点断开等。

  烧:指压缩机电动机的绕组、电扇电动机的绕组、电磁阀线圈、继电器线圈和触点等被废弃。

  制冷体例:察看制冷体例各管道有无毛病、破损、结霜与结露等处境;制冷管道之间、管道与壳体等有无相碰磨擦,分外是制冷剂管道焊接处,接头衔尾处有无吐露,通常吐露处就会有油污(制冷体例中有肯定量的冷冻机油),也可用洁净的软布、软纸擦拭管道焊接处与接头衔尾处,察看有无油污,以判决是否展示吐露。

  电气体例:察看电气体例熔丝是否熔断,电气导线的绝缘是否完全无损,电道板有无断裂,衔尾处有无松脱等。分外是电气衔尾是否接触优良,接线螺丝、插接件极易松脱形成接触不良。

  透风体例:察看气氛过滤网、热相易器盘管和翅片是否积尘过众;进风口、出风口是否疏通;风机与扇叶运转是否平常;风力巨细是否平常等。

  通电开机细听空调器压缩机运转音响是否平常,有无很是音响,电扇运转有无杂音,噪音是否过大等。空调器正在运转中,平常处境下振动微小、噪声较小,日常正在50dB以下。要是振动和噪声过大,或许来历有:

  1)安设失当。如支架尺寸与机组不符、固定不紧或未加减振橡胶、泡沫塑料垫等,均可使空调 器正在运转时振动加剧、噪声变大。加倍正在刚启动和停机时显露得最为明显。

  2)压缩机不屈常振动。底座安设不良,支脚不秤谌,防震橡胶或防震弹簧安设不良或防震结果不佳等。要是压缩机内部发作毛病,如阀片碎裂、液击等也会发出很是音响。

  3)电扇碰击。电扇叶片安设不良或变形会惹起碰撞声。电扇或许与壁壳、底盘相碰,电扇的轴心窜动,叶片遗失动平均也会发出撞击声;要是电扇内有异物,叶片与之相碰也会发作撞击声。

  用手摸空调器相闭部位感应其冷热、振颤等处境,有助于判决毛病性子与部位。平常处境下,冷凝器的温度是自上而下逐步低重,下部的温度稍高于处境温度。

  若一切冷凝器不热或上部稍有温热,或虽较热但上下相邻两根管道温度有显著不同,则均属不屈常。蒸发器正在平常处境下,将蘸有水的手指放正在蒸发器外面,会有酷寒粘住的觉得。干燥器、出口处毛细管正在平常处境下应有温热感(比处境温度稍高,与冷凝器末段管道温度基础相通),如感应比处境温度低或外面有露水固结及毛细管各段有温差等均不屈常。距压缩机200mm处的吸气管,正在平常处境下,其温度应与处境温度差不众。

  为了凿凿判决毛病的性子与部位,不时要用仪器、仪外查验丈量空调器的本能参数和形态。如用检漏仪查验有无制冷剂吐露;用万用外丈量电源电压、各接线端对地电压及运转电流是否适合条件,由电脑节制的空调器,还应丈量各节制点的电位是否平常等。

  历程上述几种查验门径所得到的结果,群众只可反响某种个别形态。空调器各部门之间是互相相闭、彼此影响的,一种毛病局面或许有众种来历,而一种来历也或许发作众种毛病。