新闻中心

高、低压制冷剂充注法适用于哪种设备?
发布时间:2020-01-30 05:48

  制冷剂的充注措施寻常有低压充注法和高压充注法两种。低压充注法的利益是斗劲容易节制制冷剂的充注量,太平且不易损坏部件,但充注年华较 长, 况且制冷剂呈气态,含水量较大,必需经干燥器处置。高压充注法的利益是充注年华短,但较难节制制冷剂的充注量,极度是小型装备,于是合用于制冷剂充注量较众的制冷装备。

  ②将压缩机低压吸入节制阀顺时针偏向旋紧,闭塞众用通道口,再拧下众通道口上的螺塞和其他装接部件。

  ③装上三通换向阀,一端接真空压力外,另一端接直径6mm的紫铜管,并经干燥过滤器毗连到制冷剂钢瓶的接头上。

  ④稍稍掀开钢瓶上的阀门,使紫铜管中充满氟利昂气体,再稍稍掀开三通换向阀接头上的接头螺母,欺骗氟利昂气体的压力将充注管及干燥过滤器中的气氛排出,然后拧紧完全接头螺母,将钢瓶阀门掀开。

  ⑤使毗连管及干燥过滤器处于均不受力的状况,从磅秤上读出钢瓶重量,同时提防充注东西及磅秤也不得秉承外力,免得影响读数。

  ⑥按顺时针偏向盘旋压缩机的低压吸入节制阀,使众用通道口和低压吸入管及压缩机处于连通状况,制冷剂即由此进入制冷体系。充注时应提防制冷剂钢瓶重量的转移和低压外压力的转移(寻常不越过 98 ~ 196kPa)。如压力已抵达均衡而充注量还未抵达章程值,应先开冷却水(或冷却电扇) ,待冷却水从冷凝器出水口流出后,复兴动压缩机举行充注。开机前应将低压吸入节制阀向着时针偏向盘旋,闭小众用通道口,免得产生液击(如有液击,应登时停机) ,然后按顺时针偏向迟缓开民众用通道口,使制冷剂进入制冷体系。

  ⑦当抵达章程的充注量时,先闭钢瓶阀门,然后逆时针盘旋低压吸入节制阀,闭塞众用通道口,再登时停下压缩机。

  ⑧卸下接收螺母、充注东西以及三通换向阀,将原先卸下的细牙接头、低压外等部件装上并拧紧。

  ⑨顺时针盘旋低压吸入阀 1/2 ~ 3/4圈,使众用通道口与低压外及压力节制器相通(开启的巨细以低压外指针无跳动为准)。

  制冷剂的充注措施寻常有低压充注法和高压充注法两种。低压充注法的利益是斗劲容易节制制冷剂的充注量,太平且不易损坏部件,但充注年华较 长, 况且制冷剂呈气态,含水量较大,必需经干燥器处置。高压充注法的利益是充注年华短,但较难节制制冷剂的充注量,极度是小型装备,于是合用于制冷剂充注量较众的制冷装备。

  体系中制冷剂的充注制冷体系的运转取决于所充注的制冷剂是否相宜,体系中制冷剂充注不够会使蒸发器蒸发量不够,导致压缩机吸气压力过低

  体系中制冷剂的充注制冷体系的运转取决于所充注的制冷剂是否相宜,体系中制冷剂充注不够会使蒸发器蒸发量不够,导致压缩机吸气压力过低